작동을 멈추는 현상으로 접수
현장에 도착해서 실외기 탈거 후 상태를 진단하니 콤프가 기동하고 기동 스텝이 가속되면 부하가 걸려 작동을 멈추는 현상!!.
냉매가스압을 보니 정상, 그런데 과압이 걸린 증상이 나오고 있었어요..



과압
"넘치는게 나쁠때가 많죠?"
의심이 돼서, 에어컨 전원을 끄고 콤프가 오프된 냉압을 보니 과압이 맞네요.
그래서 고객님 께 물어보니 5월에 00어 수리기사님 다녀갔고 냉매 누설되서 누설잡고 가스 넣었다고 말씀 하시더라구요..저런!
다시 에어컨 가동후 다시 가스압을 보니 또 정상압이 아니다 또 의심 되는 게 저압서비스포트 가스 차징구찌 불량이고
탈거 후 새제품 교환 후 가스압 을 체크하니 과압!


과압잡으니, 가스누설
구찌 불량 인지 모르고 냉매 가스를 많이 넣은 00어 기사님
그래서 콤프 이상 증세 보였던겁니다.
냉매압 조정 후 가스 누설검사까지 하니 누설 반응이 보인다 누설되는 곳 수리를 한 후
테스트 30분을 해보니 정상입니다.
재조립 후 고객님께. 충분히 설명 후
마무리 하였구요.


[출처] 캐리어 시스템 에어컨 40평 스탠드 E44에러|작성자 모두이엔지