미용실이 더워요! 그것도 3일동안...
우리 디자이너 원장님이 긴급하게 전화주셨어요.
인버터PCB가 미쳤어요.
인버터 PCB에서 콤프레샤에 제대로 된 전원을 주지 못하고 있는 상황

실외기 진단
실외기 진단하니 , 인버터 PCB에서 콤프레샤에 제대로 된 전원을 주지 못하고 있는 상황이었어요.

Input, Output
AC전원이 인가되면 컨버터가 DC로 변환하고 변환된 DC가 인버터 PCB를 통해
새로운 파장의 AC로 다시 콤프레샤에 전달해야 하는데, 그 볼트수가 130볼트정도 나와야 하지만
그러지 못한경우였어요.
이전 업체 부르셨을때, 정확한 진단과 조치가 이루어지지 않고, 삼성부르세요. 하셨답니다.
그러면 3주 기다리셔야하는데 말이죠.

새로운 부품으로 인스톨작업
에어컨은 정확한 문제진단이 가장중요한것 같아요.
누설도 그렇죠. 어디가 어떻게 새는지 정확한 진단이 중요해요.

이상. 삼성 시스템 에어컨 천정형 E466에러 실외기 인버터 PCB 교체 작업 정상 컨디션 으로 작동한 썰입니다.